СНиП II-3-79*Система нормативных документов в строительстве
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Настоящие нормы строительной теплотехники должны соблюдаться при проектировании ограждающих конструкций (наружных и внутренних стен, перегородок, покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий, полов, заполнений проемов: окон, фонарей, дверей, ворот) новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения (жилых, общественных1, производственных и вспомогательных промышленных предприятий, сельскохозяйственных и складских2) с нормируемыми температурой или температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.
1 Номенклатура общественных зданий в настоящей главе СНиП принята в соответствии с общесоюзным классификатором “Отрасли народного хозяйства” (ОКОНХ), утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 14 ноября 1975 г. № 18.
2 Далее в тексте для краткости здания и сооружения: складские, сельскохозяйственные и производственные промышленных предприятий, когда нормы относятся ко всем этим зданиям и сооружениям, объединяются термином “производственные”.
1.2. В целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступлений тепла в летний период при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:
а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наименьшей площади ограждающих конструкций;
б) солнцезащиту световых проемов в соответствии с нормативной величиной коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств;
в) площадь световых проемов в соответствии с нормированным значением коэффициента естественной освещенности;
г) рациональное применение эффективных теплоизоляционных материалов;
д) уплотнение притворов и фальцев а заполнениях проемов и сопряжений элементов (швов) в наружных стенах и покрытиях.
1.3. Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по табл. 1.
Зоны влажности территории СССР следует принимать по прил. 1*.
Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства следует устанавливать по прил. 2.
Т а б л и ц а 1
при температуре
1.4. Гидроизоляцию стен от увлажнения грунтовой влагой следует предусматривать (с учетом материала и конструкции стен):
горизонтальную — в стенах (наружных, внутренних и перегородках) выше отмостки здания или сооружения, а также ниже уровня пола цокольного или подвального этажа;
вертикальную — подземной части стен с учетом гидрогеологических условий и назначения помещений.
1.5*. При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги (производственной и бытовой) и атмосферных осадков (устройством облицовки или штукатурки, окраской водоустойчивыми составами и др.) с учетом материала стен, условий их эксплуатации и требований нормативных документов по проектированию отдельных видов зданий, сооружений и строительных конструкций.
В многослойных наружных стенах производственных зданий с влажным или мокрым режимом помещений допускается предусматривать устройство вентилируемых воздушных прослоек, а при непосредственном периодическом увлажнении стен помещений — устройство вентилируемой прослойки с защитой внутренней поверхности от воздействия влаги.
1.6. В наружных стенах зданий и сооружений с сухим или нормальным режимом помещений допускается предусматривать невентилируемые (замкнутые) воздушные прослойки и каналы высотой не более высоты этажа и не более 6 м.
1.7. Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.
2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ2.1*. Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций Ro следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, Rтро, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий по формуле (1) и условий энергосбережения — по табл. 1а* (первый этап) и табл. 1б* (второй этап).
В табл. 1а* (первый этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче, которые должны приниматься в проектах с 1 сентября 1995 года и обеспечиваться в строительстве начиная с 1 июля 1996 года, кроме зданий высотой до трех этажей со стенами из мелкоштучных материалов. В заданиях на проектирование могут быть установлены более высокие показатели теплозащиты, в том числе соответствующие нормам табл. 1б*.
В табл. 1б* (второй этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче для зданий, строительство которых начинается с 1 января 2000 года. При этом, для вновь строящихся зданий высотой до 3-х этажей со стенами из мелкоштучных материалов, а также реконструируемых и капитально ремонтируемых независимо от этажности сроки введения в действие требований табл. 1б* устанавливаются как для первого этапа.
Для зданий с влажным или мокрым режимом, зданий с избытками явного тепла более 23 Вт/ м. куб., предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), и зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже, а также для внутренних стен, перегородок и перекрытий между помещениями при разности расчетных температур воздуха в этих помещениях более 6 °С приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) следует принимать не ниже значений, определяемых по формуле (1).
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций охлаждаемых зданий и сооружений следует принимать по СНиП 2.11.02-87.
Т а б л и ц а 1а*
ограждающих конструкций не менее Rтро, м2, °С/Вт
и
помещения
°С·сут
но-профилак-
тические и дет-
ские учрежде-
ния, школы,
интернаты
4000
6000
8000
10000
12000
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
2,5
3,2
3,9
4,6
5,3
2,2
2,8
3,4
4,0
4,6
0,45
0,60
0,70
0,75
0,80
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
кроме указан-
ных выше,
администра-
тивные и бы-
товые, за ис-
ключением по-
мещений с
влажным или
мокрым режи-
мом
4000
6000
8000
1000012000
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
2,3
3,0
3,7
4,4
5,1
2,0
2,6
3,2
3,8
4,4
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
венные с сухим
и нормальным
режимами
4000
6000
8000
10000
12000
1,1
1,4
1,7
2,0
2,3
1,8
2,2
2,6
3,0
3,6
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
2. Нормы сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций для помещений производственных зданий с влажным или мокрым режимом, с избытками явного тепла от 23 Вт/м.куб., а также для помещений общественных, административных и бытовых зданий с влажным или мокрым режимом следует принимать как для помещений с сухим и нормальным режимами производственных зданий.
3. Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее, чем в 1,5 раза выше сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий.
4. В отдельных обоснованных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями заполнения оконных и других проемов, допускается применять конструкции окон , балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5 % ниже устанавливаемого в таблице.
Т а б л и ц а 1б*
ограждающих конструкций Rтро, м2, °С/Вт
и
помещения
дусо-
сутки
отопи-
тель-
ного
перио-
да,
°С·сут
тий
и
пере-
крытий
над
проез-
дами
тий
чердач-
ных,
над
холод-
ными
под-
полья-
ми и
под-
валами
и
бал-
кон-
ных
дверей
рей
но-профилак-
тические и дет-
ские учрежде-
ния, школы,
интернаты
4000
6000
8000
10000
12000
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6
4,2
5,2
6,2
7,2
8,2
3,7
4,6
5,5
6,4
7,3
0,45
0,60
0,70
0,75
0,80
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
кроме указан-
ных выше,
администра-
тивные и бы-
товые, за ис-
ключением по-
мещений с
влажным или
мокрым режи-
мом
4000
6000
8000
1000012000
2,4
3,0
3,6
4,2
4,8
3,2
4,0
4,8
5,6
6,4
2,7
3,4
4,1
4,8
5,5
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
венные с сухим
и нормальным
режимами
4000
6000
8000
10000
12000
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
2. Нормы сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций для помещений производственных зданий с влажным или мокрым режимом, с избытками явного тепла от 23 Вт/м.куб., а также для помещений общественных, административных и бытовых зданий с влажным или мокрым режимом следует принимать как для помещений с сухим и нормальным режимами производственных зданий.
3. Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее, чем в 1,5 раза выше сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий.
4. В отдельных обоснованных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями заполнения оконных и других проемов, допускается применять конструкции окон , балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5 % ниже устанавливаемого в таблице.
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле
ГСОП = (tв — tот.пер.) zот.пер. , (1а)
где tв — то же, что в формуле (1);
tот.пер.,
zот.пер. — средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С по СНиП 2.01.01-82.
2.2*. Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле
, (1)
где п — коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по табл. 3*;
tв — расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;
tн — расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 2.01.01-82:
Dtн — нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по табл. 2*;
aв — коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл. 4*.
Требуемое сопротивление теплопередаче Rтро дверей и ворот должно быть не менее 0,6Rтро стен зданий и сооружений, определяемого по формуле (1) при расчетной зимней температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.
П р и м е ч а н и я: 1. При определении требуемого сопротивления теплопередаче внутренних ограждаюших конструкций в формуле (1) следует принимать п = 1 и вместо tн — расчетную температуру воздуха более холодного помещения.
2. В качестве расчетной зимней температуры наружного воздуха, tн, для зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, следует принимать минимальную температуру наиболее холодного месяца, определяемую по СНиП 2.01.01-82 с учетом среднесуточной амплитуды температуры наружного воздуха.
Пункт 2.3 исключен.
2.4*. Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять по формуле
D = R1 s1 + R2 s2 + … + Rn sn , (2)
где R1, R2, …, Rn — термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2·°С/Вт, определяемые по формуле (3);
s1, s2, …, sn — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2•°С), принимаемые по прил. 3*.
П р и м е ч а н и я: 1. Расчетный коэффициент теплоусвоения воздушных прослоек принимается равным нулю.
2. Слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.
2.5. Термическое сопротивление R, м2•°С/Вт, слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует определять по формуле
, (3)
где d — толщина слоя, м;
l — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м • °С), принимаемый по прил. 3*.
Т а б л и ц а 2*
D tн, °С, для
стен
и чердачных
перекрытий
над проезда-
ми, подвала-
ми и под-
польями
филактические и дет-
ские учреждения, шко-
лы, интернаты
указанных в п. 1, адми-
нистративные и быто-
вые, за исключением
помещений с влажным
или мокрым режимом
сухим и нормальным
режимами
но не
более 7
но не
более 6
другие помещения с
влажным или мокрым
режимом
tв — то же, что в формуле (1);
tр — температуры точки росы, °С, при расчетной температуре и относительной влажности внутреннего воздуха принимаемым по ГОСТ 12.1.005-88, СНиП 2.04.-5-91 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений.
Т а б л и ц а 3*
N
Т а б л и ц а 4*
ограждающих конструкций
теплоотдачи
aв,
Вт/(м2×°С)
ступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между гранями соседних ребер
Табл. 5* исключена.
2.6*. Сопротивление теплопередаче Ro, м2 × °С/Вт, ограждающей конструкции следует определять по формуле
, (4)
где aв —то же, что в формуле (1);
Rк — термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2×°С/Вт, определяемое: однородной (однослойной) — по формуле (3), многослойной — в соответствии с пп. 2.7 и 2.8;
aн — коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции. Вт/(м • °С), принимаемый по табл. 6*.
При определении Rк слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.
Т а б л и ц а 6*
для зимних условий,
aн, Вт/(м2 • °С)
2.7. Термическое сопротивление Rк, м • °С/Вт, ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:
Rк = R1 + R2 + … + Rn + Rв.п., (5)
где R1, R2, …, Rn — термические сопротивления отдельных слоев ограждающей конструкции, м2 • °С/Вт, определяемые по формуле (3);
Rв.п. — термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, принимаемое по прил. 4 с учетом примеч. 2 к п. 2.4*.
2.8. Приведенное термическое сопротивление Rпрк, м2 • °С/Вт, неоднородной ограждающей конструкции (многослойной каменной стены облегченной кладки с теплоизоляционным слоем и т.п.) определяется следующим образом:
а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) — из одного материала, а другие неоднородными — из слоев различных материалов, и термическое сопротивление ограждающей конструкции Ra, м2 • °С/Вт, определяется по формуле
, (6)
где F1, F2, .., Fn— площади отдельных участков конструкции (или части ее), м2;
R1, R2, …, Rn —термические сопротивления указанных отдельных участков конструкции, определяемые по формуле (3) для однородных участков и по формуле (5) для неоднородных участков;
б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения Ra) условно разрезается на слои, из которых одни слои могут быть однородными — из одного материала, а другие неоднородными — из однослойных участков разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле (3), неоднородных слоев — по формуле (6) и термическое сопротивление ограждающей конструкции Rб — как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев — по формуле (5). Приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции следует определять по формуле
, (7)
Если величина Ra превышает величину Rб более чем на 25 % или ограждающая конструкция не является плоской (имеет выступы на поверхности), то приведенное термическое сопротивление Rпрк такой конструкции следует определять на основании расчета температурного поля следующим образом:
по результатам расчета температурного поля при tв и tн определяются средние температуры, °С, внутренней tв.ср. и наружной tн.ср. поверхностей ограждающей конструкции и вычисляется величина теплового потока qрасч, Вт/м2, по формуле
qрасч = aв (tв — tв.ср.) = aн (tн.ср. — tн.) , (8)
где aв, tв, tн — то же, что в формуле (1);
aн — то же, что в формуле (4);
приведенное термическое сопротивление конструкций определяется по формуле
, (9)
2.9*. Приведенное сопротивление теплопередаче Rо, м2 × °С/Вт, неоднородной ограждающей конструкции следует определять по формуле
, (10)
где tв, tн — то же, что в формуле (1);
qрасч — то же, что в формуле (8).
Допускается приведенное сопротивление теплопередаче Ro наружных панельных стен жилых зданий принимать равным:
Ro = Rоусл r, (11)
где Rоусл — сопротивление теплопередаче панельных стен, условно определяемое по формулам (4) и (5) без учета теплопроводных включений, м2 • °С/Вт;
r — коэффициент теплотехнической однородности, принимаемый по прил. 13*.
Коэффициент теплотехнической однородности r ограждающих конструкций должен быть не менее значений, приведенных в табл. 6а*.
Т а б л и ц а 6а*
R
с эффективным утеплителем и гибкими связями
2.10*. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению (диафрагмы, сквозного шва из раствора, стыка панелей, жестких связей стен облегченной кладки, элементов фахверка и др.) должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха (согласно п. 2.2*).
П р и м е ч а н и е. Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций жилых и общественных зданий следует принимать:
для зданий жилых, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов — 55 %;
для общественных зданий (кроме вышеуказанных) — 50 %.
2.11*. Температуру внутренней поверхности tв, °С, ограждающей конструкции (без теплопроводного включения) следует определять по формуле
, (12)
Температуру внутренней поверхности t¢в, °С, ограждающей конструкции (по теплопроводному включению) необходимо принимать на основании расчета температурного поля конструкции.
Для теплопроводных включений, приведенных в прил. 5*, температуру t¢в, °С, допускается определять:
для неметаллических теплопроводных включений — по формуле
, (13)
для металлических теплопроводных включений — по формуле
, (13а)
В формулах (12) — (13а):
n, tв, tн, aв —то же, что в формуле (1);
Ro — то же, что в формуле (4);
R¢0, Roусл — сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, м2 × °С/Вт, соответственно в местах теплопроводных включений и вне этих мест, определяемые по формуле (4);
h, x — коэффициенты, принимаемые по табл. 7* и 8*.
2.12*. исключен.
2.13*. Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) необходимо принимать по прил. 6*.
Т а б л и ц а 7*
проводного
включения
1,0
2,0
5,0
0,24
0,19
0,16
0,38
0,31
0,28
0,56
0,48
0,42
0,69
0,59
0,51
0,77
0,67
0,58
0,83
0,73
0,64
0,93
0,85
0,76
1,00
0,94
0,84
0,50
0,75
2,34
1,28
2,26
1,52
1,97
1,40
1,76
1,28
1,62
1,21
1,48
1,17
1,31
1,11
1,22
1,09
0,50
0,75
0,23
0,29
0,39
0,47
0,57
0,67
0,60
0,78
0,77
0,84
0,83
0,88
0,91
0,93
0,95
0,95
2. При > 2,0 следует принимать h = 1.
3. Для параллельных теплопроводных включений типа IIа табличное значение коэффициента h следует принимать с поправочным множителем 1 + е-5L (где L — расстояние между включениями, м).
Т а б л и ц а 8*
проводного
включения
0,50
0,75
0,084
0,106
0,112
0,142
0,140
0,189
0,160
0,227
0,178
0,267
0,184
0,278
0,186
0,291
0,187
0,292
0,188
0,293
0,50
0,75
0,006
0,013
0,008
0,022
0,011
0,033
0,012
0,045
0,014
0,058
0,017
0,063
0,019
0,066
0,021
0,071
0,022
0,073
1,00
2,00
0,006
0,003
0,017
0,011
0,047
0,032
0,127
0,098
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2. Для теплопроводного включения типа V при наличии плотного контакта между гибкими связями и арматурой (сварка или скрутка вязальной проволокой) в формуле (13а) вместо Rоусл следует принимать Roпр.
2.14*. Коэффициент теплопроводности материалов в сухом состоянии теплоизоляционных слоев ограждающих конструкций, как правило, должен быть не более 0,3 Вт/(м × °С).
Пункты 2.15*, 2.16* и табл. 9* и 9а* исключены.
2.17*. В жилых и общественных зданиях площадь окон (с приведенным сопротивлением теплопередачи меньше 0,56 м2 • °С/Вт) по отношению к суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен должна быть не более 18 %.
3. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ3.1*. В районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен с тепловой инерцией менее 4 и покрытий менее 5) зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, не должна быть более требуемой амплитуды , °С, определяемой по формуле
= 2,5 — 0,1 (tн — 21) , (18)
где tн — среднемесячная температура наружного воздуха за июль, °С, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82.
3.2. Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций, °С, следует определять по формуле
, (19)
где — расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С, определяемая согласно п. 3.3*;
v — величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции, определяемая согласно п. 3.4*.
3.3*. Расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха, °С, следует определять по формуле
, (20)
где — максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха в июле, °С, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82;
r — коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по прил. 7;
lmax, lср — соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной радиации (прямой и рассеянной), Вт/м2, принимаемые согласно СНиП 2.01.01 -82 для наружных стен — как для вертикальных поверхностей западной ориентации и для покрытий — как для горизонтальной поверхности;
aн — коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям, Вт/(м2 • °С), определяемый по формуле (24).
3.4*. Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции, состоящей из однородных слоев, следует определять по формуле
, (21)
где е = 2,718— основание натуральных логарифмов:
D — тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по формуле (2):
s1, s2, …, sn — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/м2 • °С), принимаемые по прил. 3*;
g1, g2, …, gn-1, gn — коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2 • °С), определяемые согласно п. 3.5;
aв — то же, что в формуле (1);
aн — то же, что в формуле (20).
Для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями в виде обрамляющих ребер величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции следует определять в соответствии с ГОСТ 26253—84.
П р и м е ч а н и е. Порядок нумерации слоев в формуле (21) принят в направлении от внутренней поверхности к наружной.
3.5. Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (2).
Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя g, Вт/(м2 × °С), с тепловой инерцией D ³ 1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции по прил. 3*.
Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя g с тепловой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом:
а) для первого слоя — по формуле
, (22)
б) для i-го слоя — по формуле
, (23)
где R1, Ri — термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев ограждающей конструкции, м2 • °С/Вт, определяемые по формуле (3);
s1, si — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно первого и i-го слоев, Вт/(м2 × °С), принимаемые по прил. 3*;
aв — то же, что в формуле (1);
g1, gi, gi-1 — коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно первого, i-го и (i-1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(м2 × °С).
3.6*. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по летним условиям aн, Вт/(м2 • °С), следует определять по формуле
, (24)
где v — минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82, но не менее 1 м/с.
Пункт 3.7* исключен.
3.8. В районах со среднемесячной температурой июля 21 °С и выше для окон и фонарей зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитные устройства.
Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более нормативной величины , установленной табл. 10.
Т а б л и ц а 10
Здания
теплопропускания
солнцезащитного
устройства
(нормативная
величина)
3.9. Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств следует принимать по прил. 8.
4. ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ4.1. Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь показатель теплоусвоения gn, Вт/(м2 × °С), не более нормативной величины, установленной табл. 11*.
Та б л и ц а 11*
Здания, помещения
и отдельные участки
теплоусвоения
поверхности пола
(нормативная
величина)
gнn, Вт/(м2 × °С)
а) имеющего температуру поверхности выше 23 °С;
б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III);
в) производственных зданий при условии укладки на участки постоянных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков;
г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием в них людей (залов музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.).
2. Теплотехнический расчет полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований СНиП 2.10.03-84.
4.2*. Показатель теплоусвоения поверхности пола Yn, Вт/(м2 × °С), следует определять следующим образом:
а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию D1 = R1s1 ³ 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле
Yn = 2 s1 , (27)
б) если первые n слоев конструкции пола (n ³ 1) имеют суммарную тепловую инерцию D1 + D2 + … + Dn < 0,5, но тепловая инерция (п + 1)-го слоев D1 + D2 + … + Dn+1 ³ 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола Yn следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го:
для n-го слоя — по формуле
, (28)
для i-го слоя (i = n — 1; n — 2; …; 1) — по формуле
, (28а)
Показатель теплоусвоения поверхности пола Yn принимается равным показателю теплоусвоения поверхности 1-го слоя g1.
В формулах (27) — (28а) и неравенствах:
D1, D2, …, Dn+1 — тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го, …, (n + 1)-го слоев конструкции пола, определяемая по формуле (2);
Ri, Rn — термические сопротивления, м2 • °С/Вт, i-го и n-го слоев конструкции пола, определяемые по формуле (3):
s1, s2, sn, sn+1 — расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 1-го, i-го, n-го, (n + 1)-го слоев конструкции пола, Вт/(м2 × °С), принимаемые по прил. 3*, при этом для зданий, помещений и отдельных участков, приведенных в поз. 1 и 2 табл. 11*,— во всех случаях при условии эксплуатации А;
Уn+1 — показатель теплоусвоения поверхности (i + 1)-го слоя конструкции пола, Вт/(м2 • °С).
5. СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ5.1. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений Rи должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию Rитр, м2 • ч • Па/кг, определяемого по формуле
, (29)
где Dp — разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с п. 5.2*;
Gн — нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(м2 × ч), принимаемая в соответствии с п. 5.3*.
5.2*. Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих конструкций Dр, Па, следует определять по формуле
Dр = 0,55Н (gн — gв) + 0,03 gн v2, (30)
где Н — высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м;
gн , gв — удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/м3, определяемый по формуле
; (31)
здесь t — температура воздуха: внутреннего (для определения gв), наружного (для определения gн) — согласно указаниям п. 2.2*;
v — максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, повторяемость которых составляет 16 % и более, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82; для типовых проектов скорость ветра v следует принимать равной 5 м/с, а в климатических подрайонах 1Б и 1Г — 8 м/с.
5.3*. Нормативную воздухопроницаемость Gн, кг/(м2 × ч), ограждающих конструкций зданий и сооружений следует принимать по табл. 12*.
Т а б л и ц а 12*
не более
Пластмассовых или алюминевых ;
деревянных
5,0
6,0
5.4. Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Rи, м2 • ч • Па/кг, следует определять по формуле
Rи = Rи1 + Rи2 + … Rи n , (32)
где Rи1, Rи2, …, Rи n — сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев ограждающей конструкции, м2 • ч • Па/кг, принимаемые по прил. 9*.
П р и м е ч а н и е. Сопротивление воздухопроницанию слоев ограждающих конструкций (стен, покрытий), расположенных между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитывается.
5.5*. Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных зданий, а также окон и фонарей производственных зданий Rи должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию Rитр, м2 • ч/кг, определяемого по формуле
, (33)
где Gн — то же, что в формуле (29);
Dр — то же, что в формуле (30);
Dро = 10 Па— разность давления воздуха, при которой определяется сопротивление воздухопроницанию Rи.
Пункт 5.6*и 5.7исключены.
Табл. 13* исключена.
6. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ6.1*. Сопротивление паропроницанию Rп, м2• ч • Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:
а) требуемого сопротивления паропроницанию , м2 • ч • Па/мг (из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле
; (34)
б) требуемого сопротивления паропроницанию , м2 • ч • Па/мг (из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха), определяемого по формуле
, (35)
В формулах (34) и (35):
ев — упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и влажности этого воздуха;
Rп.н — сопротивление паропроницанию, м2 • ч • Па/мг, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяемое в соответствии с п. 6.3;
ен — средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82;
zo — продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха согласно СНиП 2.01.01-82;
Ео — упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами;
gw — плотность материала увлажняемого слоя, кг/м3, принимаемая равной gо по прил. 3*;
dw — толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной 2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции;
Dwср — предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале (приведенного в прил. 3*) увлажняемого слоя, %, за период влагонакопления zo, принимаемое по табл. 14*;
Е — упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемая по формуле
, (36)
где E1, Е2, Е3 — упругости водяного пара, Па, принимаемые по температуре в плоскости возможной конденсации, определяемой при средней температуре наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов;
z1, z2, z3 — продолжительность, мес, зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82 с учетом следующих условий:
а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5 °С;
б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;
в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 5 °С;
h — определяется по формуле
, (37)
где ен.о — средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82.
П р и м е ч а н и я: 1. Упругости Е1, Е2, Е3 и Е0 для конструкций помещений с агрессивной средой следует принимать с учетом агрессивной среды.
2. При определении упругости Е3 для летнего периода температуру в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры наружного воздуха летнего периода, упругость водяного пара внутреннего воздуха ев — не ниже средней упругости водяного пара наружного воздуха за этот период.
3. Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.
Т а б л и ц а 14*
Материал ограждающей конструкции
допустимое
приращение
расчетного
массового
отношения влаги
в материале
Dwср, %
6.2*. Сопротивление паропроницанию Rп, м2 • ч • Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м должно быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию Rптр, м2 • ч • Па/мг, определяемого по формуле
Rптр = 0,0012 (ев — ен. о) , (38)
где ев, ен.о — то же, что в формулах (34), (35) и (37).
6.3. Сопротивление паропроницанию Rп, м2 • ч • Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле
, (39)
где d — толщина слоя ограждающей конструкции, м;
m — расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции, мг/(м • ч • Па), принимаемый по прил. 3*.
Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.
Сопротивление паропроницанию Rп листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по прил. 11*.
П р и м е ч а н и я: 1. Сопротивление паропроницанию воздушных прослоек в ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от расположения и толщины этих прослоек.
2. Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию Rптр ограждающей конструкции следует определять сопротивление паропроницанию Rп конструкции в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации.
3. В помещениях с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию теплоизолируюших уплотнителей сопряжений элементов ограждающих конструкций (мест примыкания заполнений проемов к стенам и т.п.) со стороны помещений: сопротивление паропроницанию в местах таких сопряжений проверяется из условия ограничения накопления влаги в сопряжениях за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха на основании расчета температурного и влажностного полей.
6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 • ч • Па/мг.
6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя), которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с п. 6.3.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
ЗОНЫ ВЛАЖНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СССР
ПРИЛОЖЕНИЕ 2УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ И ЗОН ВЛАЖНОСТИ
помещений
в зонах влажности (по прил. 1*)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3* ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
материала
в сухом состоянии
четное
массо- вое отно-
(при условиях эксплуатации
по прил. 2)
л
о
т
н
о
с
т
ь
gп,
кг/
м3
ль-
ная
те-
пло
ем-
ко-
сть
со,
кДж/(кгх
°С)
эф-
фи-
ци-
ент
те-
пло
про
вод
но-
сти
lо,
Вт/
(м ×
°С)
влаги
в мате-
риале
(при
усло-
виях
экс-
плу-
атации
по прил.
2)
w, %
провод-
ности
l,
Вт/(м ×°С)
усвоения
(при периоде
24 ч)
s,
Вт/(м2×°С)
ро-
про-
ни-
цае-
мо-
сти
m,
мг/
(м×ч×
Па)
ры
ных плот-
ных запол-
нителях
природ-
ного камня
природ-
ных пористых заполни-
телях
бетон
вулкани-
ческом
шлаке
искусст-
венных
пори-
стых
заполни-
телях
тобетон
на керамзи-
товом
песке и
керам-зитопе-
нобетон
бетон на
кварце-
вом песке с по-
риза-
цией
бетон
на перлитовом
песке
бетон
бетон
(термо-
зито-
бетон)
пено-
и шлако-
пемзо-
газо-бетон
домен-
ных гранулиро-
ванных
шлаках
тобето-
ны на
топлив-
ных (ко-
тельных)
шлаках
зольном
гравии
тобетон
стые
бетон
газо- и пеноси-ликат
бетон
ные, из-
вестко-вые и гипсовые
раство-ры
ный
ный (песок,
известь,
цемент)
во-пес-
чаный
шлако-
вый
товый
ный гип-
сопер-
литовый
гипса
совые
обши-вочные
(сухая
штука-
турка)
кладка и обли-цовка
природ-ным
камнем
кладка
из сплош-
ного
кирпича
обыкно-
венного
(ГОСТ
530-80) на це-
ментно-
песча-
ном
растворе
ного обыкно-
венного
на цементно-
шлако-
вом растворе
обыкно-
венного
на цементно-
перли-
товом
растворе
ного
(ГОСТ
379-79) на це-
ментно-
песча-ном
растворе
пель-ного
(ГОСТ
648-73) на це-
ментно-
песча-
ном
растворе
ментно-
песча-
ном
растворе
кладка
из кирпича
керами-
ческого
и сили-
катного
пустот-
ного
ского
плот-
ностью
1400 кг/м3
(брутто) на це-
ментно-
песча-
ном
растворе
ского
пустот-ного
плот-
ностью
1300 кг/м3
(брутто) на це-
ментно-
песча-
ном
растворе
ского
пустот-ного
плот-
ностью
1000 кг/м3
(брутто) на це-
ментно-
песча-
ном
растворе
ного
одинна-дцати-
пустот-
ного на
цемен-тно-пе-
счаном
растворе
ного
четыр-надцати-
пустот-
ного на
цемен-тно-пе-
счаном
растворе
цовка
природ-ным
камнем
гнейс и
базальт
мор
изделия из
него и других
природ-
ных
органи-ческих
мате-риалов
ель поперек
волокон (ГОСТ
8486-66**,
ГОСТ
9463-72*)
и ель вдоль
волокон
поперек
волокон
(ГОСТ
9462-71*,
ГОСТ
2695-83)
вдоль
волокон
(ГОСТ
3916-69)
тон облицо-
вочный
тон строи-
тельный
много-слойный (ГОСТ
4408-75*)
весно-
волок-
нистые и древес-
но-стру-
жечные
(ГОСТ
4598-74*,
ГОСТ
10632-77*)
роли-
товые
(ГОСТ
8928-81)
и арболит
(ГОСТ
19222-84)
на порт-
ланд-
цементе
мыши-
товые
фяные
тепло-
изоляци-
онные
(ГОСТ
4861-74)
ционные матери-
алы
ватные и
стекло-
волокни-стые
рало-
ватные
прошив-ные
(ГОСТ
21880-76) и на
синте-
тиче-ском
связую-щем
(ГОСТ
9573-82)
мягкие, полу-
жесткие
и жесткие ми-
нерало-
ватные на
синтети-ческом и
битум-ном
связую-щих
(ГОСТ
9573-82,
ГОСТ
10140-80,
ГОСТ
12394-66)
минера-ловат-ные по-
вышен-ной
жестко-сти на
органо-
фосфат-ном свя-
зующем
(ТУ 21-
РСФСР-3-72-76)
полу-жесткие
минера-
ловат-
ные на
крах-мальном
связую-
щем (ТУ
400-1-
61-74 Мосгор-
испол-
кома)
из стеклянного шта-
пель-ного
волокна на
синтети-
ческом
связую-
щем
(ГОСТ
10499-78)
полосы
из стеклянного
волокна прошив-
ные
(ТУ 21-23-72-75)
мерные
стирол
(ТУ 6-05-11-78-78)
стирол
(ГОСТ
15588-70*)
6-05-1179-75) и ПВ-1
(ТУ 6-05-
1158-78)
и
ме-
нее
уретан
(ТУ В-56-70, ТУ 67-
98-75, ТУ
67-87-75)
из резольно-
фор-
маль-дегид-
ного пено-
пласта
(ГОСТ
20916-75)
топласт-бетон (ТУ
480-1-145-74)
сфогеле-
вые изделия
(ГОСТ
21500-76)
рамзито-
вый (ГОСТ
9759-83)
гизито-
вый (ГОСТ
19345-83)
бень из домен-
ного
шлака
(ГОСТ 5578-76),
шлако-вой
пемзы
(ГОСТ
9760-75) и агло-
порита
(ГОСТ
11991-83)
бень и песок из
перлита вспучен-
ного
(ГОСТ
10832-83)
ченный
(ГОСТ
12865-67)
тельных
работ
(ГОСТ
8736-77*)
стекло или
газо-стекло
или
газо-стекло
(ТУ 21-БССР-86-73)
кровель-
ные,
гидро-изоляци-
онные,
облицо-
вочные и
рулон-ные по-
крытия
для полов
сто-цемент-
ные
бестоце-
ментные
плоские
(ГОСТ
18124-75*)
нефтя-
ные строи-
тельные и кро-
вельные
(ГОСТ
6617-76*,
ГОСТ
9548-74*)
бетон
(ГОСТ
9128-84)
вспучен-ного
перлита
на битумном
свя-
зующем
(ГОСТ
16136-80)
10923-82),
перга-мин
(ГОСТ
2697-83),
толь (ГОСТ
10999-76*)
прил.
11*
леумы
винил-хло-
ридный
много-
слойный
(ГОСТ
14632-79)
винил-хло-
ридный на тка-
невой
под-основе
(ГОСТ
7251-77)
стекло
стерж-невая
арма-турная
(ГОСТ
10884-81)
миний
(ГОСТ
22233-83)
(ГОСТ
859-78*)
оконное
(ГОСТ
111-78)
2. Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале w, %, равном нулю.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАМКНУТЫХ ВОЗДУШНЫХ ПРОСЛОЕК
прослойки Rв.п, м2 × °С/Вт
воздушной
прослойки,
м
при потоке тепла
снизу вверх
и вертикальной
при потоке тепла
сверху вниз
тельной
тельной
тельной
тельной
ПРИЛОЖЕНИЕ 5*
СХЕМЫ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6*
(Справочное)
ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ
сопротивление
теплопередаче
R0, м2 × °С/Вт
0,33 (без переплета)
0,31 (без переплета)
П р и м е ч а н и я: 1. К мягким селективным покрытиям стекла относят покрытия с тепловой эмиссией менее 0,15, к твердым — более 0,15.
Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75.
2. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче, указанных в таблице, допускается применять в качестве расчетных при отсутствии этих значений в стандартах или технических условиях на конструкции или не подтвержденных результатами испытаний.
3. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже 3 °С при расчетной температуре наружного воздуха.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ МАТЕРИАЛОМ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
ограждающей конструкции
поглощения
солнечной
радиации r
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОПУСКАНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
теплопропускания
Солнцезащитных
Устройств bсз
ПРИЛОЖЕНИЕ 9*
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
и конструкции
слоя,
мм
вление
воздухо-
проницанию
Rи,
м2 × ч × Па/кг
и более
и более
непрони-
цаемые
непрони-
цаемые
2. Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т.п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т.п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя.
3. Для материалов и конструкций, не указанных в настоящем приложении, сопротивление воздухопроницанию следует определять экспериментально.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10* исключено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11*
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ
Материал
щина
слоя,
мм
тивление
паропро-
ницанию
Rп,
м2×ч×Па/мг
ПРИЛОЖЕНИЕ 12*. Исключено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13*
Справочное
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ r ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН
1. Коэффициент r для участков трехслойных бетонных конструкций с ребрами и теплоизоляционными вкладышами следует вычислять по формуле
r = r1 r2 , (1)
где r1 — коэффициент, учитывающий относительную площадь ребер в конструкции, следует принимать по табл. 1 прил. 13*;
r2 — коэффициент, учитывающий плотность материала ребер конструкции, — по табл. 2 прил. 13*.
Таблица 1
F1 — площадь ребер в конструкции, м2;
F2 — площадь конструкции (без учета площади оконных и дверных проемов), м2.
Таблица 2
материала
g, кг/м3
2. Коэффициент r для участков ограждающих конструкций из панелей с гибкими металлическими связями в сочетании с утеплителем из минеральных волокон или вспененных пластмасс допускается принимать по табл. 3 прил. 13* с уточнением по фактическим значениям.
Таблица 3
слои
связями а, м
ность
риала
g, кг/м3
бетон
П р и м е ч а н и я: 1. Промежуточные значения r1, r2 и r по табл. 1—3 следует определять интерполяцией.
2. Для конструкций, не приведенных в настоящем приложении, коэффициент r следует определять по ГОСТ 26254—84 или температурным полям.
В разделе ремонт отопления, можете подробно ознакомиться с нашими услугами. Что мы делаем:
- работаем круглосуточно;
- собственная аварийная служба;
- большое количество офисов по Москве и Московской области;
- используем только профессиональный инструмент;
- гарантия на выполненные работы;
- сервисное обслуживание систем отопления.
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
Надежный помощник по ремонту отопления.
+7(495)744-67-74
Рассчитать стоимость отопления можно в разделе калькулятор отопления
Узнать подробнее про водоснабжение
Ознакомиться с котельными тут