С какой точностью движется шток электропривода?
По роду своей деятельности приходилось сталкиваться с выбором клапанов по пропускной способности.
Но выбирать клапан с заведомо большой пропускной способностью приводит к неточной регулировке!
Например
Как известно электроприводы имеют шток, который движется с определенной скоростью, но точность перемещения штока не указывается в паспортах?
Для того чтобы определить на сколько точна будет регулировка, нужно знать с какой точностью будет двигаться шток.
Рассмотрим такой клапан и электропривод.
Седельный клапан имеет ход штока.
Электропривод имеет скорость перемещения штока, силу и длину перемещения.
А вот точность перемещения не указывается.
Как же понять, на сколько, точно может перемещаться шток?
Пришлось обращаться к инженерам…
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, с какой точностью перемещается шток электропривода?
Ответ: Величина перемещения штока зависит от времени посланного импульса.
Для ECL 210 приложение А260, например, этот диапазон равен 20-1000 мс.
Соответственно, при использовании привода AMV20, с заданной величиной импульса 20мс, получается перемещение штока минимально возможно на 1/15*0,02=0,0013 мм
Данный параметр должен иметь по возможности большее значение для увеличения срока службы привода (редукторного электродвигателя).
Еще вопрос: А значение 1/15 откуда взята? Это что такое?
Ответ: Величина перемещения штока за секунду, исходя из скорости 15смм
Пояснение
Почти каждый контроллер с аналоговым исполнением выдает импульс (сигнал в виде простого напряжения). Этот сигнал длится 0,02-1 секунд.
Почти для каждого электропривода указывается время реакции на перемещение. В нашем случае это 1мм за 15 секунд.
То есть если контроллер подаст сигнал длительностью в одну секунду на закрытие, то шток переместится на 0,06 мм.
Решение: 1/15мм*1сек=0,06мм.
Итог: Можно не беспокоиться о точности электроприводов так как даже самый простой электропривод будет перемещать шток с точностью не более 0,06мм.
Ну и так для информации
Выбирая пропускную способность клапана нужно обратить внимание на расход который будет через клапан и потерю напора. Для тех кто не знает можно ориентироваться на множитель. Расход умножаете на 2-8 и получаете пропускную способность.
Пример, расход через клапан 1 куб/час*2=2куб/час. Минимальная пропускная способность 2 куб/час, а максимальная 8куб/час.
Для тех, кто не разбирается в гидравлике и не понимает, что такое пропускная способность рекомендую ознакомиться со следующей главой: Гидравлика и теплотехника.
В разделе ремонт отопления, можете подробно ознакомиться с нашими услугами. Что мы делаем:
- работаем круглосуточно;
- собственная аварийная служба;
- большое количество офисов по Москве и Московской области;
- используем только профессиональный инструмент;
- гарантия на выполненные работы;
- сервисное обслуживание систем отопления.
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
Надежный помощник по ремонту отопления.
+7(495)744-67-74
Рассчитать стоимость отопления можно в разделе калькулятор отопления
Узнать подробнее про водоснабжение
Ознакомиться с котельными тут