Расчет мощности радиаторов. Стандарты EN 442 и DIN 4704

Ниже рассмотрим задачу и формулы!

На фоне большого разнообразия радиаторных приборов и разнообразия систем отопления были разработаны радиаторы мягкого тепла, предназначенные для низких температур. Целью такого стандарта стала обычная потребность от проектировщиков в перерасчете мощности радиаторов на другие температуры. Увеличивается потребность в более точных расчетах мощности радиаторов. Идет тенденция уменьшения температур теплоносителя.

Видео:

Включите звук!

Подробнее о программе!

В распоряжении у проектировщиков имеются два стандарта расчетов мощности радиаторов:

DIN 4704 — 90 / 70 / 20

EN 442 — 75 / 65 / 20 – норматива EN 442 — ∆50 °C – Стандарт по умолчанию

EN 442 — 55 / 45 / 20 – норматива EN 442 — ∆30 °C – Радиаторы мягкого тепла

Тепловой расчет

В соответствии с EN 442, температурный напор является логарифмической функцией и вычисляется по формуле

tвх – Температура теплоносителя на входе в отопительный прибор

tвых – Температура теплоносителя на выходе из отопительного прибора

tпом – Температура помещения или воздуха

Нормативные параметры теплоносителя составляют 75/65/20°С для стандарта EN 442

Тепловая мощность при произвольных параметрах может быть определена как

где

QФ, QH – Фактическая и нормативная тепловые мощности, Вт

UФ,UH – Фактический и нормативный температурные напоры

n – Показатель степени при температурном напоре, приведенный в таблицах «Расчет мощности радиаторов/учитываемые показатели» для каждого типа и высоты радиаторов.

Допускается использование усредненного значения n=1,3

Для упрощения расчетов EN 442 допускается определение температурного напора арифметическим способом в случае, если выполняется условие

Задача 1

Найти чему равна фактическая мощность радиатора при температурах 55/45/20 °С

Температурный напор равен ∆30 °С

Рассмотрим некоторый радиатор марки (Tenrad AL500) с параметрами (Смотри таблицу):

Дано:

Мощность при ∆70 = 190 Вт на одну секцию (нормативная тепловая мощность при ∆70)

Необходимо воспользоваться формулой перерасчета.

Формула перерасчета поможет сконвертировать нормативную мощность при ∆70 на фактическую мощность ∆30

Решение

Сначала найдем температурный напор нормативной мощности 190 Вт 100/80/20 °С

Ответ: Фактическая мощность при температурном напоре ∆30 равна 63,15 Вт на одну секцию.

Данная методика позволяет делать перерасчет также на повышение температур теплоносителя.

Данная методика подходит ко многим отопительным приборам, например, к панельным радиаторам.

Существует программное обеспечение позволяющее сделать перерасчет мощности радиаторов:

Подробнее о программе!

Полезные источники и файлы для доказательств данной теории расчетов:

Скачать: Norma-EN-442.pdf

Скачать: Raschet-tepla.pdf

В разделе ремонт отопления, можете подробно ознакомиться с нашими услугами. Что мы делаем:

  • работаем круглосуточно;
  • собственная аварийная служба;
  • большое количество офисов по Москве и Московской области;
  • используем только профессиональный инструмент;
  • гарантия на выполненные работы;
  • сервисное обслуживание систем отопления.

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

Надежный помощник по ремонту отопления.

+7(495)744-67-74

Рассчитать стоимость отопления можно в разделе калькулятор отопления

Узнать подробнее про водоснабжение

Ознакомиться с котельными тут

Оцените статью
Добавить комментарий

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.