Расчет мощности радиаторов. Стандарты EN 442 и DIN 4704
Ниже рассмотрим задачу и формулы!
На фоне большого разнообразия радиаторных приборов и разнообразия систем отопления были разработаны радиаторы мягкого тепла, предназначенные для низких температур. Целью такого стандарта стала обычная потребность от проектировщиков в перерасчете мощности радиаторов на другие температуры. Увеличивается потребность в более точных расчетах мощности радиаторов. Идет тенденция уменьшения температур теплоносителя.
Видео:
Включите звук!
Подробнее о программе!
В распоряжении у проектировщиков имеются два стандарта расчетов мощности радиаторов:
DIN 4704 — 90 / 70 / 20
EN 442 — 75 / 65 / 20 – норматива EN 442 — ∆50 °C – Стандарт по умолчанию
EN 442 — 55 / 45 / 20 – норматива EN 442 — ∆30 °C – Радиаторы мягкого тепла
Тепловой расчет
В соответствии с EN 442, температурный напор является логарифмической функцией и вычисляется по формуле
tвх – Температура теплоносителя на входе в отопительный прибор
tвых – Температура теплоносителя на выходе из отопительного прибора
tпом – Температура помещения или воздуха
Нормативные параметры теплоносителя составляют 75/65/20°С для стандарта EN 442
Тепловая мощность при произвольных параметрах может быть определена как
где
QФ, QH – Фактическая и нормативная тепловые мощности, Вт
UФ,UH – Фактический и нормативный температурные напоры
n – Показатель степени при температурном напоре, приведенный в таблицах «Расчет мощности радиаторов/учитываемые показатели» для каждого типа и высоты радиаторов.
Допускается использование усредненного значения n=1,3
Для упрощения расчетов EN 442 допускается определение температурного напора арифметическим способом в случае, если выполняется условие
Задача 1
Найти чему равна фактическая мощность радиатора при температурах 55/45/20 °С
Температурный напор равен ∆30 °С
Рассмотрим некоторый радиатор марки (Tenrad AL500) с параметрами (Смотри таблицу):
Дано:
Мощность при ∆70 = 190 Вт на одну секцию (нормативная тепловая мощность при ∆70)
Необходимо воспользоваться формулой перерасчета.
Формула перерасчета поможет сконвертировать нормативную мощность при ∆70 на фактическую мощность ∆30
Решение
Сначала найдем температурный напор нормативной мощности 190 Вт 100/80/20 °С
Ответ: Фактическая мощность при температурном напоре ∆30 равна 63,15 Вт на одну секцию.
Данная методика позволяет делать перерасчет также на повышение температур теплоносителя.
Данная методика подходит ко многим отопительным приборам, например, к панельным радиаторам.
Существует программное обеспечение позволяющее сделать перерасчет мощности радиаторов:
Подробнее о программе!
Полезные источники и файлы для доказательств данной теории расчетов:
Скачать: Norma-EN-442.pdf
Скачать: Raschet-tepla.pdf
В разделе ремонт отопления, можете подробно ознакомиться с нашими услугами. Что мы делаем:
- работаем круглосуточно;
- собственная аварийная служба;
- большое количество офисов по Москве и Московской области;
- используем только профессиональный инструмент;
- гарантия на выполненные работы;
- сервисное обслуживание систем отопления.
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
Надежный помощник по ремонту отопления.
+7(495)744-67-74
Рассчитать стоимость отопления можно в разделе калькулятор отопления
Узнать подробнее про водоснабжение
Ознакомиться с котельными тут